发表于 2019-8-12 11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

深入分析排烟防火阀是常开还是常闭,排烟阀   安装在机械排烟系统各支管部(烟气吸入口)处,平时呈关闭状态并满足漏风量要求,火灾或需要排烟时手动和电动打开,起排烟作用的阀门。带有装饰口或进行过装饰处理的阀门称为排烟阀。 防火阀   常开,70℃或者280℃关闭,一般安装在风管穿越防火墙处,起火灾关断作用,可以设置输出电讯号,温度超过70℃或者280℃时阀门关闭,联动送(补)风机关闭。   安装在中央空调风道系统中,工作原理是极易熔合金的温度控制,利用重力作用和弹簧机构的作用关闭阀门。当火灾发生时,火焰入侵风道,高温使阀门上的易熔合金溶解,或使记忆合金产生形变使阀门自动关闭,用于风道与防火分区贯穿的场合。 排烟防火阀   消防部件,一般安装在机械排烟系统的管道上,平时呈关闭状态,发生火灾时开启排烟,当排烟管道内烟气温度达到280度时关闭,并在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用。主要材质:碳素钢、镀锌板、不锈钢。


                               
登录/注册后可看大图

耐火性能

防火阀的耐火性能能够反映阀门在实际火灾中的隔烟阻火能力,如果耐火性能不合格,防火阀就不能在一定时间内保证耐火完整性,发生火灾时就会很快失去其隔烟阻火的作用,防火阀就如同虚设。

耐火试验后的防火阀

防火阀进行耐火性能试验时,通过考核单位面积上的漏烟量是否超标来评价其耐火性能的好坏。对于大部分防火阀而言,其单位面积上的漏烟量与耐火时间的曲线图大致可以分为三个阶段。

*阶段

*阶段为阀门关闭后的初期,防火阀的漏烟量呈上升的趋势。在耐火试验前期,阀门处于开启状态,当阀门温感器处的气流达到一定温度后,温感器熔断,阀门自动关闭。在保持叶片两侧(300±15)Pa的静压差条件下,随着燃烧炉内的温度升高,阀门叶片受热膨胀,产生较小的线性形变,由于试验初期燃烧炉内温度场存在温度梯度,导致每个叶片的形变不同步。对于大多数防火阀而言,阀体两侧的轴挡板上会设置0.2 mm厚度的不锈钢拱形轴框弹性簧片,用于减小因叶片受两侧挤压而产生的叶片间隙,当叶片的形变不同步时,由于形变程度大的叶片对弹性簧片的挤压,导致形变程度相对较小的叶片与簧片之间的缝隙增大,从而使得阀门漏烟量上升。